rurt_1989
Здравствуйте, Уважаемые специалисты. Я начинающий проектировщик, вот только только закончил университет. Взялся за свой первый проект. дом 9 этажей, подземная автостоянка более 5000 м3, встроенные помещения. У меня на автостоянке пожаротушение автоматическое - порошковое. По СНИП 21-09-99 расход воды на водяное пожаротушение 2х5 л/с. С этим вопросов как бы не возникает. Сделал расчёт расходов на пожаротушение - получилось примерно 24 м. А НА ВВОДЕ ВСЕГО 20. Следовательно к установке принимаю 1 рабочий+1 резервный насос, которые будут устанавливаться в помещении ВУ. Скажите, нужно ли делать отдельный выход из помещения ВУ в таком случае, или же только отдельный выход из помещения ВУ делается при оборудовании в здании АУПТ?
aminopower
Цитата(rurt_1989 @ 2.8.2012, 9:46) *
Скажите, нужно ли делать отдельный выход из помещения ВУ в таком случае, или же только отдельный выход из помещения ВУ делается при оборудовании в здании АУПТ?

п. 4.2.2 СП10.13130.2009